22kW的电机带减速机,用于搅拌液体或抽水泵,不用变频器。
这种情况下是不是不能直接启动,需要降压启动,以减小瞬时启动电流过大?还有其他什么方案没?

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2014-6-16 21:29:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 hongqk 于 2014-6-16 21:32 编辑

22KW还不算太大,也可以直接启动,要求变压器的容量要10倍电机的功率以上。当然用降压启动是比较好的了。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

0

主题

6

回帖

33

积分

热处理新手

积分
33
发表于 2014-9-28 02:58:12 | 显示全部楼层
降压启动,不然启动电流太大,,,
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2014-9-28 11:00:07 | 显示全部楼层
不用变频器,还可以选软启动器来启动。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1251 天

[LV.10]以坛为家III

44

主题

1715

回帖

8273

积分

热处理高工

积分
8273
QQ
发表于 2014-9-29 08:08:27 | 显示全部楼层
星三角启动就可以啦,浪费俩接触器