找回密码
 立即注册(不支持数字)

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3070|回复: 3

探讨一下热电偶对环境温度的包容性

[复制链接]

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2016-8-17 17:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
         看看截图,大家讨论一下
QQ截图20160817172037.png

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2016-8-17 20:37:26 | 显示全部楼层
如果是按规矩来接,环境温度是不会对显示温度造成影响,因为现在的仪表都有冷端补偿。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2016-8-18 08:49:20 | 显示全部楼层
所谓按规矩来接的要求如下:
1、从热电偶到仪表,要使用补偿导线,中间不要接头,不要端子。有的企业(包括设备制造企业在内),为了方便,在电控柜或设备本体上加一接线端子,有的虽然使用了补偿导线,可是你的接线端子却不是偶材质的,还有的为了方便接线,在补偿导线上加了接线端子,这都是错误的做法。有很多人说,我们真空炉为了密封将偶放在炉子内部,用铜导电柱接出来的,都用了好多年,没有出问题。是的,这样子也是能用的,但这样会造成冷端转移的问题,现在的仪表本身都带冷端补偿功能的,补偿的温度是仪表所在位置的温度,有了接头之后,冷端转移动接头处,如果温度差不大还好,不好的时候差个几十度也有。
2、注意B分度的热电偶是可以用铜线接的,没有补偿导线。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

250

主题

3410

回帖

1万

积分

热处理专家组

积分
11969
发表于 2016-8-20 00:19:01 | 显示全部楼层
只有毫伏计没有冷端补偿,会受室温波动影响。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理之家 ( 湘ICP备16021836号-4 ),中华人民共和国工业和信息化部备案号:湘ICP备16021836号-1湘ICP备16021836号-3湘ICP备16021836号-4, 公安部备案号:43010302000896

GMT+8, 2024-12-23 17:38 , Processed in 0.685125 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表
,中华人民共和国工业和信息化部备案号:湘ICP备16021836号-2