高温盐浴炉测温和控温问题

[复制链接]

签到天数: 164 天

[LV.7]常住居民III

6

主题

264

回帖

1802

积分

热处理工程师

积分
1802
QQ
发表于 2017-3-10 08:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是高温盐浴炉,100KW.使用温度在1200左右,用的是磁调式变压器。现在有两个问题需请教各位专家,1.到温前满负荷加热,到温后断电.导致冲温约5~10度。因断电和装炉降温,降到设定温度,又开始加热。惯性降温约10~15度。生产节拍是3分钟,也就是3分钟装一次工件,3分钟后出炉。波动的范围和停电的时间长短及装炉的时机有关(一般装炉量都差不多).现在无法使用PID控制,导致温度波动很大.2.用的热电偶因加了保护套,测温不灵敏,滞后约5~10秒左右.如何解决这两个问题:测温和控温的问题,谢谢!

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 24 天

[LV.4]偶尔看看III

0

主题

30

回帖

175

积分

热处理学徒

积分
175
QQ
发表于 2017-11-15 16:19:35 | 显示全部楼层
你好,我们公司是生产红外测温仪的厂家,你可以考虑下用红外测温仪来测温。用红外测温仪的话可以实时测得盐浴炉的温度,测温仪响应的时间只有5毫秒,配合温度控制器,可以及时的控制加热和降温。热电偶的响应时间比较慢,测温滞后,所以才会温度波动大。你可以加我微信13182421234,里面有一个小型盐浴炉的测温视频