发表于 2015-1-6 22:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,压力表测到的压力为0.07MPA; QQ图片20150106223807.jpg
这样小管接大管后的压力还会有0.07MPA吗?
设计合理不?

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

啊啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-1-7 08:31:53 | 显示全部楼层
这里是一个减压阀带了一块压力表,减压阀前的是高压侧,管径变少对系统没有什么影响,减压侧后的影响要看后面的使用情况了,如果出口的口径比较小(如引火嘴)就没有什么关系,如果大(如火帘)就会有影响了。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1544 天

[LV.Master]伴坛终老

76

主题

3334

回帖

1万

积分

热处理总工

积分
14617
发表于 2015-1-7 15:34:21 | 显示全部楼层
压力没有影响,相同。但流量大小有影响。压力一定,流速就一定,管径变化了,气量就会不同。