发表于 2013-7-4 12:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
1,闭式冷却水
2,开式冷却水(冷却塔)
3,市政水(自来水)

以上3种水中,开式冷却水是否能够满足炉子对水质的要求(主要是杂质方面是否满足?)

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

智者不锐,慧者不傲,谋者不露,强者不暴。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
发表于 2013-7-4 12:43:34 | 显示全部楼层
我会选择闭环冷却的方式,使用纯净水介质。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2013-7-4 12:55:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 hongqk 于 2013-7-4 13:06 编辑
吉祥如意 发表于 2013-7-4 12:43
我会选择闭环冷却的方式,使用纯净水介质。


首先市政的自来水只能作应急用水,正常用水,量太大,哪个单位也受不了。
接下来就是选择闭式还开式的问题,其实各有利弊。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 133 天

[LV.7]常住居民III

6

主题

375

回帖

1761

积分

热处理专家组

积分
1761
发表于 2013-7-4 12:57:33 | 显示全部楼层
闭环冷却,采用软水,或者蒸馏水,添加缓蚀剂,阻垢剂,并定期检查水质方可使用!否则你的热交换器一年之内必然要拆下来补焊,同时你会遇到比较多的炉子真空度不好的问题 !

点评

考虑周到  发表于 2013-7-4 18:18

评分

参与人数 1金钱 +6 收起 理由
吉祥如意 + 6

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
发表于 2013-7-4 12:59:52 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-7-4 12:55
首先市政的自来水只能作应急用水,正常用水,量太大,哪个单位也受不了。
接下来就是选择闭式还开式的问 ...

如果:开式与职工的福利用热水联系起来,还是比较好。
闭式用水,从节约用水,降低生产成本,简便管理是比较好的。
根据自己的情况选择吧。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2013-7-4 13:05:05 | 显示全部楼层
开式回水的优点:
1、水流可视,一眼就能看出哪路水大水小,有还是没有。
2、水温可感,用手就一探就可以感觉出哪路水温是高了还是低了。
3、成本低,因为都可以用人眼人手感知。
开式回水的缺点:
1、回水只能排入地面以下水槽,否则要加排水泵。
2、回水容易进脏东西,比如员工洗手。
将以上内容倒过来就是闭式回水的特点。

评分

参与人数 1金钱 +20 收起 理由
Jasen + 20 感谢交流

查看全部评分

是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2013-7-4 13:09:53 | 显示全部楼层
现在设备发展的趋式是使用闭式,再加上流量和温度传传感器。
只是一次成本高一点,以后的使用要省很多心。
冷确用的水最好是去钙镁离子的软化水。

点评

有道理  发表于 2013-7-4 18:30

评分

参与人数 1金钱 +6 收起 理由
吉祥如意 + 6

查看全部评分

是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 62 天

[LV.6]常住居民II

30

主题

665

回帖

2551

积分

热处理工程师

积分
2551
发表于 2013-7-4 13:39:34 | 显示全部楼层
如果炉子使用不频繁还是挖水池吧! 如果使用频繁那就冷却塔加软水器
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 193 天

[LV.7]常住居民III

13

主题

375

回帖

1750

积分

热处理工程师

积分
1750
 楼主| 发表于 2013-7-4 18:13:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-4 12:43
我会选择闭环冷却的方式,使用纯净水介质。

我也倾向选择闭式冷却,但有一点小问题就是,我现有的闭式冷却水温度小于10度,并且淬火时用水量只有主管道可以满足要求。
智者不锐,慧者不傲,谋者不露,强者不暴。
回复

使用道具 举报

签到天数: 193 天

[LV.7]常住居民III

13

主题

375

回帖

1750

积分

热处理工程师

积分
1750
 楼主| 发表于 2013-7-4 18:16:25 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-7-4 12:55
首先市政的自来水只能作应急用水,正常用水,量太大,哪个单位也受不了。
接下来就是选择闭式还开式的问 ...

是的,如果用自来水,回水进储水池的话,这个水量是大于我正常蒸发等等的水量消耗的。
智者不锐,慧者不傲,谋者不露,强者不暴。
回复

使用道具 举报

签到天数: 193 天

[LV.7]常住居民III

13

主题

375

回帖

1750

积分

热处理工程师

积分
1750
 楼主| 发表于 2013-7-4 18:24:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-4 12:59
如果:开式与职工的福利用热水联系起来,还是比较好。
闭式用水,从节约用水,降低生产成本,简便管理是 ...

我所说的开式是指经过冷却塔(此段认为开式),其实这个水是加了好多药水的,比如软化剂,除垢剂等等,夏天还有加大量的除藻剂。这个可不能用作生活用水。
智者不锐,慧者不傲,谋者不露,强者不暴。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2013-7-4 18:25:51 | 显示全部楼层
春山热处理 发表于 2013-7-4 18:16
是的,如果用自来水,回水进储水池的话,这个水量是大于我正常蒸发等等的水量消耗的。 ...

您描述的可能是用自来水补水吧,还是有一个大循环水池作储水用。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2013-7-4 18:28:47 | 显示全部楼层
春山热处理 发表于 2013-7-4 18:13
我也倾向选择闭式冷却,但有一点小问题就是,我现有的闭式冷却水温度小于10度,并且淬火时用水量只有主管 ...

真空高压气淬炉在淬火时,需要的水量特别大。
不知道您所说的温度小于10度是指冷却水比室温可以小10度,还是冷却水的温度少于10度。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 193 天

[LV.7]常住居民III

13

主题

375

回帖

1750

积分

热处理工程师

积分
1750
 楼主| 发表于 2013-7-4 18:30:22 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-7-4 13:05
开式回水的优点:
1、水流可视,一眼就能看出哪路水大水小,有还是没有。
2、水温可感,用手就一探就可以感 ...

我所说的开式是指经过冷却塔(此段认为开式),在我使用这块(车间)是看不到也摸不着水的。
回水进脏东西主要在经过冷却塔后的回水。
智者不锐,慧者不傲,谋者不露,强者不暴。
回复

使用道具 举报

签到天数: 193 天

[LV.7]常住居民III

13

主题

375

回帖

1750

积分

热处理工程师

积分
1750
 楼主| 发表于 2013-7-4 18:33:43 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-7-4 13:39
如果炉子使用不频繁还是挖水池吧! 如果使用频繁那就冷却塔加软水器

有现成的供工厂使用的水池,这个水池就是为冷却塔回水用的,水也是软化水。
智者不锐,慧者不傲,谋者不露,强者不暴。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2013-7-4 18:37:15 | 显示全部楼层
春山热处理 发表于 2013-7-4 18:30
我所说的开式是指经过冷却塔(此段认为开式),在我使用这块(车间)是看不到也摸不着水的。
回水进脏东 ...

明白楼主的意思,车间内部是封闭的管网,但室外冷却塔是开式的。
开式的靠循环泵将水提起打散用风扇降温,一般可低于室温8度左右。
闭式使用致冷设备来冷却,可以冷得更底,水温更好控制,成本会高一些。
后者当然更好。

点评

对啊  发表于 2013-7-4 18:42
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 193 天

[LV.7]常住居民III

13

主题

375

回帖

1750

积分

热处理工程师

积分
1750
 楼主| 发表于 2013-7-4 18:39:22 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-7-4 18:25
您描述的可能是用自来水补水吧,还是有一个大循环水池作储水用。

有一个大的水池储水,正常是设定一定的水位,低的话自动补充。如果用自来水的话,回水量超过正常消耗会溢出及浪费。
智者不锐,慧者不傲,谋者不露,强者不暴。
回复

使用道具 举报

签到天数: 193 天

[LV.7]常住居民III

13

主题

375

回帖

1750

积分

热处理工程师

积分
1750
 楼主| 发表于 2013-7-4 18:40:03 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-7-4 18:28
真空高压气淬炉在淬火时,需要的水量特别大。
不知道您所说的温度小于10度是指冷却水比室温可以小10度, ...

冷却水的温度少于10度
智者不锐,慧者不傲,谋者不露,强者不暴。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2013-7-4 18:59:27 | 显示全部楼层
春山热处理 发表于 2013-7-4 18:40
冷却水的温度少于10度

冷却水的温度小于10度在这样的天气下可不是一个合适的温度,空气湿度大,会造成炉体等通冷却水的部位结露。
有一次遇到一个问题,设备的真空度抽不下了。检查发现是冷却水的温度太低,打开炉门时,在炉子的内外都积了很多水,关上炉门一抽,油乳化了。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

0

主题

19

回帖

119

积分

热处理学徒

积分
119
发表于 2014-1-9 08:49:50 | 显示全部楼层
不必拘泥于形式,开式、闭式各有好处;断然不是用了开式就一定3年锈穿,说实话我也见过用闭式系统的炉子一年就换热器报废的。开式的冷却效率绝非闭式系统可以比拟,横流塔的温差是小于开塔的。
真正需要做的是在管理上下功夫,比如定期检验水质,清理滤网,严禁用冷却水洗手、洗衣服、洗各种东西才是根本之道。另外补充一句,其实在欧洲开式闭式基本平分秋色。

评分

参与人数 1金钱 +20 收起 理由
Jasen + 20 感谢交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 418 天

[LV.9]以坛为家II

19

主题

913

回帖

2761

积分

热处理工程师

积分
2761
发表于 2014-2-7 08:42:08 | 显示全部楼层
经常有人干那事用开式的蒸馏水洗手
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2014-2-7 21:01:23 | 显示全部楼层
这就是国内配套设施不完善所致,正常洗手不方便,就循环冷却水,结果造成冷却被水污染,设备被污染,提前退役。
严重的还有洗拖把的,这都不能怪员工,企业管理层多反思一下。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

本版积分规则