我们知道热电阻的接线方式一般为三线制,一头接一根,另头接两根线,这样做的目的是什么?另一头将两个线并在一起可以用吗?会造成什么后果?

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 743 天

[LV.9]以坛为家II

128

主题

1419

回帖

6486

积分

热处理高工

积分
6486
发表于 2013-9-16 15:19:26 | 显示全部楼层
三线制:
在热电阻的根部的一端连接一根引线,
另一端连接两
根引线的方式称为三线制,
这种方式通常与电桥配套使用,
可以较好
的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻;
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 743 天

[LV.9]以坛为家II

128

主题

1419

回帖

6486

积分

热处理高工

积分
6486
发表于 2013-9-16 15:20:09 | 显示全部楼层
热电阻采用三线制接法。
采用三线制是为了消除连接导线电阻引
起的测量误差。
这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。
热电
阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成
为桥臂电阻的一部分,
这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,

成测量误差。采用三线制,
将导线一根接到电桥的电源端,其余两根
分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,
这样消除了导线线
路电阻带来的测量误差。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:45:20 | 显示全部楼层
导线也是有电阻的,假设导线的电阻为A,热电阻的电阻为B,两线制测量的结果为2A+B,这不是我们希望的结果,引入三线制之后,仪表可以做出一个处理,将2A减去,得到结果B,就可以得到准确电阻值了。